一个规范的监控工程完成后,管线大部分是暗线,即使有少量的明线也很整齐划一,线路的接续都很规则整齐,线标完整,以后要查询或者检修很方便,且有完整的文档可以索引。
江西星火网防科技有限公司为此整理了一个很规范完整的项目实施流程。
史上最规范的视频监控系统的工程施工流程
一、视频监控系统施工的一般要求
1、施工现场必须设一名现场工程师以指导施工进行,并协同建设单位做好隐蔽工程的检测与验收。
2、施工前应具备以下图纸资料:系统原理及系统连线图、设备安装要求及安装图、中心控制室的设计及设备布置图、管线要求及管线敷设图。
3、电视监控系统施工应按设计图纸进行,不得随意更改。确需更改原图纸时,应按程序进行审批,审批文件(通知单等)经双方授权人签字,方可实施。
4、监控系统工程竣工时,施工单位应提交下列图纸资料施工前所接的全部图纸资料、工程竣工图、设计更改文件。
二、电缆敷设
1、必须按图纸进行敷设,施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的要求。
2、施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪,施工现场有障碍物时应提前清除。
3、根据设计图纸要求选配电缆,尽量避免电缆的接续。必须接续时应采取焊接方式或采用专用接插件。
4、电源电缆与信号电缆应分开敷设。
5、敷设电缆时尽量避开恶劣环境,如高温热源和化学腐蚀区域等。
6、远离高压线或大电流电缆,不易避开时应各自穿配金属管,以防干扰。
7、随建筑物施工同步敷设电缆时,应将管线敷设在建筑物体内,并按建筑设计规范选用管线材料及敷设方式。
8、有强电磁场干扰的环境(如电台、电视台附近)应将电缆穿入金属管,并尽可能埋入地下。
9、在电磁场干扰很小的情况下,可使用PVC阻燃管。
10、电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净,穿线时宜涂抹黄油或滑石粉,进入管口的电缆应保持平直,管内电缆不能有接头和扭结,穿好后应做防潮、防腐等处理。
11、管线两固定点之间的距离不得超过1.5m。
12、电缆应从所接设备下部穿出,并留出一定余量。
13、在地沟或天花板内敷设的电缆,必须穿管(视具体情况选用金属管或PVC阻燃管),并固定在墙上。
14、在电缆端做好标志和编号。
三、光缆敷设
1、敷设光缆前,应检査光纤有无断点、压痕等损伤。
2、根据施工图纸选配光缆长度,配盘时应使接头避开河沟、交通要道和其他障碍物。
3、光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的20倍。光缆可用牵引机牵引,端头应做好技术处理,牵引力应加于加强芯上,牵引力大小不应超过150kg,牵引速度宜为10m/min,一次牵引长度不宜超过1km。
4、光缆接头的预留长度不应小于8m。
5、光缆敷设一段后,应检査光缆有无损伤,并对光缆敷设损耗进行抽测,确认无损伤时,再进行接续。
6、光缆接续应由受过专门训练的人员操作,接续时应用光功率计或其他仪器进行监视,使接续损耗最小。接续后应做接续保护,并安装好光缆接头护套。
7、光缆端头应用塑料胶带包扎,盘成圈置于光缆预留盒中,预留盒应固定在电杆上。地下光缆引上电杆,必须穿入金属管。
8、光缆敷设完毕时,需测量通道的总损耗,并用光时域反射计观察光纤通道全程波导衰减特性曲线。
9、光缆的接续点和终端应做永久性标志。
四、前端设备的安装
1、一般要求
(1)、按安装图纸进行安装。
(2)、安装前应对所装设备通电检査。
(3)、安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求。
2、支架、云台的安装
(1)、检查云台转动是否平稳、刹车是否有回程等现象,确认无误后,根据设计要求锁定云台转动的起点和终点。
(2)、支架与建筑物、支架与云台均应牢固安装。所接电源线及控制线接出端应固定,且留有一定的余量,以不影响云台的转动为宜。安装高度以满足防范要求为原则。
3、解码器的安装
解码器应牢固安装在建筑物上,不能倾斜,不能影响云台(摄像机)的转动。
4、摄像机的安装
(1)、安装前应对摄像机进行检测和调整,使摄像机处于正常工作状态。
(2)、摄像机应牢固地安装在云台上,所留尾线长度以不影响云台(摄像机)转动为宜,尾线须加保护措施。
(3)、摄像机转动过程尽可能避免逆光摄像。
(4)、室外摄像机明显高于周围建筑物时,应加避雷措施。
(5)、在搬动、安装摄像机过程中,不得打开摄像机镜头盖。
(6)、安装固定摄像机时,可参考以上要求。
五、中心控制设备的安装
1、监视器的安装
(1)、监视器应端正、平稳地安装在监视器机柜(架)上应具有良好的通风散热环境。
(2)、主监视器距监控人员的距离应为主监视器荧光屏对角线长度的4~6倍。
(3)、避免日光或人工光源直射荧光屏。荧光表面背景光照度不得高于100 lx。
(4)、监视器机柜(架)的背面与侧面距墙不应小于0.8 m。
2、控制设备的安装
(1)、控制台应端正、平稳安装,机柜内设备应安装牢固,安装所用的螺钉、垫片、弹簧、垫圈等均应按要求装好,不得遗漏。
(2)、控制台或机架柜内插件设备均应接触可靠,安装牢固,无扭曲、脱落现象。
(3)、监控室内的所有引线均应根据监视器、控制设备的位置设置电缆槽和进线孔。
(4)、所有引线在与设备连接时,均要留有余量,并做永久性标志,以便维修和管理。
六、供电和接地
1、测量所有接地极电阻,必须达到设计要求。达不到要求时,可在接地极回填土中加入无腐蚀性的长效降阻剂或者更换接地装置。
2、系统的防雷接地安装应严格按设计要求施工。接地安装最好配合土建施工同时进行。
七、视频监控系统的调试
1、一般要求
(1)、视频监控系统的调试应在建筑物内装修和系统施工结束后进行。
(2)、监控系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。
(3)、调试负责人必须有中级以上专业技术职称,并由熟悉该系统的工程技术人员担任。
(4)、具备调试所用的仪器设备,且这些设备符合计量要求。
(5)、检查施工质量,做好与施工队伍的交接。
2、调试前的准备工作
(1)、电源检测。接通控制台总电源开关,检测交流电源电压;检査稳压电源上电压表读数合上分电源开关,检测各输出端电压、直流输出极性等确认无误后,给每一回路通电。
(2)、线路检查。检查各种接线是否正确。用250 V兆欧表对控制电缆进行测量,线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0.5MΩ,用500 V兆欧表对电源电缆进行测量,其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于0.5MΩ。
(3)、接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接,保证可靠的电气通路。系统接地电阻应小于4Ω。
3、摄像机的调试
(1)、闭合控制台、监视器电源开关,若设备指示灯亮,即可闭合摄像机电源,监视器屏幕上便会显示图像。
(2)、调节光圈(电动光圈镜头)及聚焦,使图像清晰。
(3)、改变变焦镜头的焦距,并观察变焦过程中图像的清晰度。
(4)、遥控云台,若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大,则认为摄像机工作正常。
4、云台的调试
(1)、遥控云台,使其上下、左右转动到位,若转动过程中无噪声(噪声应小于50dB)。无抖动现象、电机不发热,则视为正常。
(2)、在云台大幅度转动时,如遇以下情况应及时处理:
图摄像机、云台的尾线被拉紧
转动过程中有阻挡物,如解码器、对讲器、探测器等阻挡了摄像机转动
5、系统调试
(1)、系统调试在单机设备调试完后进行。
(2)、按设计图纸对每台摄像机进行编号。
(3)、用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。
(4)、检查系统的联动性能。
(5)、检查系统的录像质量。
(6)、在现场环境允许、建设单位同意的情况下,改变灯光的位置和亮度,以提高图像质量。
(7)、在系统各项指标均达到设计要求后,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束。
八、填写调试报告
(略)
九、写竣工报告
(略)
江西星火网防科技有限公司工程案例