机房共用接地系统设计方案
共用接地系统是一个低电感的网形接地系统,接地基准点是系统的等电位连接网络与共用接地系统之间唯一的一点连接点。对信息系统的外露导电部分应建立等电位连接网络,原则上一个等电位连接网络不需要连到大地,但通常所有等电位连接网络都会有通大地的连接。
设计依据
依据GB 50057-94(2000版)《建筑物防雷设计规范》、GB 50174 - 93《电子计算机机房设计规范》、GB 50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》、JGJ/T16 - 92《民用建筑电气设计规范》要求,所有进入建筑物的外来导电物均应进行等电位连接;信息系统的各种箱体、壳体、机架等金属组件应建立一个等电位连接网络,并与接地系统连接,接地电阻要求不大于2欧姆。
实施措施
(1)铺设等电位均压带。在机房内铺设网格型均压带,网格大小约为3m x3m,材料用40mm X 4mm镀锌钢板,用Φ8绝缘子作为支撑。在机房四周用镀锌钢板铺设等电位均压带,内部用镀锌钢板连接成为面积约为9rri2左右的网格,具体连接方式如图所示。
(2)铺设汇流排。在各机房内靠近柱子的角位处,设置两块汇流排,规格为80mm X8mm镀锌钢板(4块镀锌钢板焊接),长20cm。汇流排与柱筋焊接,把汇流排与等电位均压带连接。用4块镀锌钢板连接成一块汇流排,用汇流排分别与两个墙体立柱连接,另一端连接与等电位均压带,具体连接方式如图所示。将电源PE线、机房内的设备外壳、机架等可导电金属物体就近与汇流排或等电位均压带连接,连接线莱用25mm:多股铜芯线以及镀锌钢板等。
(3)敷设接地网。在地面铺设深为1.Sm、截面积为4m’左右的接地网,接地网与机房等电位均压带用镀锌钢板连接。在地面敷设接地网,接地网与机房等电位均压带用40mm X 4mm镀锌钢板连接。接地排连接方式如图所示。接地排敷设要求如下。
①接地体应离机房所在主建筑物3- 5m设置。
②在地面挖深约0.8m、长2m、宽2m地沟,在如图8-17所示位置均匀置人9根1.4m 长的2”镀锌管(人地沟下约为600mm),然后在约离地面800mm处、300mm处分别焊接12根40mm x4mm镀锌钢板。
③在镀锌板上焊接后引出一根40mm X 4mm镀锌板,出地面约为Im左右作为接地连接、测试点。
④在地网焊接时,焊接面积应大于或等于6倍接触点,且焊点进行防腐蚀防锈处理。
⑤土壤采用敷设降阻剂法(撒盐、然后洒水)提高导电性能,使接地电阻小于或等于2欧姆。
⑥回填土必须是导电状态较好的新黏土。
(4)设备与等电位接地排的连接。四周的环形等电位接地排每隔Sm左右引出一根连接装置(顶端打直径12mm圆孔,露出防静电地板约为100mm),以便机房设备与接地排连接。
江西星火网防科技有限公司工程案例
【萍乡安防监控安装咨询热线:15607994110 强弱电施工、信息光纤光缆熔接等服务,欢迎来电咨询。】